[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
RF-03Т - (адресный тепловой ПИ)
кактусДата: Четверг, 13.09.2012, 03:57 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 4
Статус: Offline
Адресный датчик RF03-T 2007г постоянно показывает НЕИСПРАВНОСТЬ,но через программатор адрес меняет.Просто нет запасной Бирюзы чтобы проверить его под другим адресом.
 
yuriks75Дата: Пятница, 14.09.2012, 09:37 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 141
Статус: Offline
Цитата кактус
Адресный датчик RF03-T 2007г постоянно показывает НЕИСПРАВНОСТЬ,но через программатор адрес меняет.Просто нет запасной Бирюзы чтобы проверить его под другим адресом.


Если тепловой извещатель выдает сигнал "неисправность" (не "потеря связи") , то вероятнее всего проблемы непосредственно с сенсором. Сигнал с него выходит за приделы допустимого. Такой датчик однозначно в ремонт. Если существуют проблемы с ремонтом этих извещателей, можно вскрыть и просмотреть на наличие явных дефектов (недожатые гайги, непропаи). ИМХО
Если решите проблему - пожалуйста отпишитесь.
P.S. Сигнал с теплового адресного извещателя также может быть распознан как "неисправность" при отрицательной температуре окружающей среды в месте его установки.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:


Возможно вас заинтересует : 

Обзор блока питания РИП-12RS (8819)[Системы ОПС]
Тюнинг флэшки (29743)[Может пригодится]
Программатор для приборов серии A-6, A-16... (46771)[Пожарная сигнализация]
Выдвижная полка для сканера (18557)[Может пригодится]
Инструкция по программированию ПКП АСПС "Эстафета" Ч.2 (9841)[Пожарная сигнализация]
Оптическая камера - главный элемент дымового ПИ (заводские неисправности оптики ПИ) (23772)[Пожарная сигнализация]
Подключения адаптера GSM к ПКП "А6" (14524)[Системы ОПС]
Универсальный программатор-конфигуратор ПКП систем автоматики (1148)[Системы ОПС]
Замена впитывающих чернила прокладок струйного при... (46773)




 


             Copyright http://rkodik.ucoz.ru/ 2012 -©- 2025 | Хостинг от uCoz